Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Cresh
Доброго времени суток уважаемые форумчане, вопрос в следующем, проектирую ремонтную мастерскую для автобусного парка, со встроенной мойкой, и бытовыми помещениями для персонала. Ни как не могу определиться нужна ли аупт??, в СП 5.13130, говорится только про стоянки и выставочные залы (т.е. хранение) а у меня же не хранение а ремонт, нашел еще ВСН 01-89. п. 6, (статус: частично действует) там говорится, что для двух этажного здания требуется АУПТ в не зависимости от площади, но у меня ремонт происходит непосредственно в пощении со вторым светом т.е. вроде как бы один этаж))))) помогите разобраться, заранее спасибо!!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Sindarkon
Да, этаж один. АУПТ не нужно.
Cresh
Спасибо большое!!!!